  风淋室工作流程

  1.进入洁净区:

  1.1进入洁净区的人员打开外门时,内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。

  1.2进入风淋室关上外门后,系统红外探头开始检测是否有人如检测到有人,系统即转入风淋过程。

  1.3风淋前内外门上锁,风机启动开始风淋, 同时,风淋倒计时

  开始计时。语音提示:“正在工作,请转动身体360度”。

  1.4如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人,系统内外门自动解锁,返回待机状态,红外将继续检测,如检测到有人,内外门会上锁,风淋室开始风淋。

  1.5风淋过程中,有人按动上调、下调、及照明开关时,

  1.6风淋过程中,有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。

  1.7风淋结束后,内门解锁,请从后门退出。

  1.8人员走出风淋室并关上内门后,系统返回初始状态,等待下一次使用。

  1.9如风淋完成,内门解锁后。里面的人员在规定时间没有离开风淋室,系统默认人可能已离开,自动返回待机状态。

  1.10照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭。

  净化单元应存放在温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于80%,无酸碱等腐蚀性气体的库房中。在包装状态下的储存同期不得超过180天。

  2.离开洁净区:

  2.1打开内门,外门电锁自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮。

  2.2人走进风淋室,关上内门,系统开始检测是否有人在风淋室,如规定时间内检测到无人,内外门解锁。

  2.3如检测到有人,系统待人员打开外门时,内门上锁,当关上外门后,系统返回初始状态。

  2.4如遇特殊情况,人员可以选择返回洁净区,系统待人员打开内外门上电自锁,当关上内门后,系统返回初始状态。

  2.5外门开后,如规定时间内检测不到有人,若此时先打开外门,系统即转入进入            洁净区流程;若此时先打开内门,系统则转入离开洁 净区流程。

  2.6照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭。